    Sveiki.!
    Tātad man ir transformators ar šādiem vadiem:
    1.Pirmārā tinuma vada šķērsgriezum laukums ir 0,78 mm^ (kvadrātmilimetri)- 220v
    2.Sekundārā tinuma vada šķērsgriezum laukumi ir 4,90 mm^ (kvadrātmilimetri) - 4 šādi timumi pa 9V
    Visi vadi ir alumīnija
    Varbūt kāds varētu palīdzēt, vēlētos uzzināt cik Max A drīkst plūst caur pirmāro un sekundāro tinumu - (nu cik īsti šis trafs velk)
    Kāds varbūt var ielikt kautko kā to izrēķināt .! - varētu pats izrēķināt!


    Paldies jau iepriekš.!

  2. #2
    Senior Member
    May 2009
    103

    Re: Vadi

    Tiešām neviens neko NEZIN ? :O

  3. #3
    Senior Member
    May 2006
    Lielvārde
    3,833

    Re: Vadi

    Transformatora jaudu var aptuveni noteikt pēc serdes lieluma. Varbūt var ielikt bildi.

  4. #4
    Senior Member
    Jun 2006
    Liepājas rajons
    2,127

    Re: Vadi

    Par alumīnija vadiem trafā man nav datu. Ja vēl ir kapara vadi un zināmi volti un diametrs,tad no diametra izejot varētu apskatīties tabulās strāvu.Un P=U*I .Bet ka jau Didzis rakstija-vislabāk jāzin serdes šķērsgriezums.

  5. #5
    Senior Member
    May 2009
    103

    Re: Vadi

    Jā es domāju to pašu par ko defs par to tabulu !
    Man arī ir tabula .. bet tikai vara vadiem .. alumīnija nav ?!

    Jā un par to trafa serdi .. tātad trafs ir no ''TCA-270-1'' - (ja nemaldos) .. un šim trafam ir notīti visi sekundārie tinumi, pēc tam tika uztīti uz katras serdes pa diviem tinumiem no kuriem iznāk 9v [vadi ir kā, jau minēju alumīnija un 4,90 mm^] .. tātad uz katras serdes 2 tinumi kopā 4 tinumi .!
    Cik zinu tad trafam sākotnejā jauda bija 270w - bet tagat ... nezinu ?!
           

  6. #6
    Senior Member
    Feb 2008
    ūdensgalvas pilsēta, 27432346 (just phone, no SMS!)
    938

    Re: Vadi

    270 W trafam arī Āfrikā ir 270 W. Pie tam pieļaujamais strāvas blīvums vadā (A/sq.mm) vienmēr ir mazāks nekā tajā pašā vadā brīvā gaisā.

  7. #7
    Senior Member
    May 2009
    103

    Re: Vadi

    Neesmu ne speciālists ne eksperts .. bet orģināli tie 270w bija pirmārā tinuma patērētā jauda .. vai kopumā pirmārā un sekundārā ?

  8. #8
    Senior Member
    Feb 2008
    ūdensgalvas pilsēta, 27432346 (just phone, no SMS!)
    938

    Re: Vadi

    Primārais tinums bez slodzes sekundārajā pusē tērē vien kādu nieku atbilstoši tā tukšgaitas strāvai. Tiem 270 vatiem jābūt jaudai, ko slogots transformators ilgstoši tur. Īslaicīgi turēs arī vairāk, bet rēķinies, ka trafiņš pastiprināti karsīs un spriegums sēdīsies.

  9. #9
    Senior Member
    May 2009
    103

    Re: Vadi

    NU tātad ja man sekundārajā tinumā tiek izmantota viena spole no kuras nāk 9v es varēšu droši turēt 30A strāvu ? - (esmu mēģinājis .. itkā strādā labi ) ;D
    Nu tur jau jāskatās,- jāmēra utt.. bet tā apmēram sanāk .. un kā var aprēķināt manā gadījumā sekundārā tinuma jaudu [W] ? -Pirmārā ir zināms 270w !


    ā un tie sekundārā tinuma alumīnija vadi.. viņi ir resni un turētu stabili pāri 100A - tā man teica) -nezinu īst )

  10. #10
    Senior Member
    Jun 2006
    Liepājas rajons
    2,127

    Re: Vadi

    Ja jau esi izmēģinajis un kopa nekas nedeg,tad nav ko uztraukties.Ja pēc stundas darbināšanas roku pie trafa var pielikt un turet,tad viss ok.Tad nav ko galvu lauzīt.

+

  1. : 0
    : 22-02-2010, 16:15
  2. : 6
    : 08-02-2010, 10:05
  3. : 16
    : 16-04-2009, 20:33
  4. : 0
    : 04-04-2009, 19:24
  5. : 5
    : 30-08-2006, 08:04