  1. #1
    Junior Member
    Dec 2012
    20

    HM-R un HM-T bezvadu moduļi

    http://web.argus.lv/shop/productinfo...NS/hwindex.htm
    http://web.argus.lv/shop/productinfo...NS/hwindex.htm

    868 MHz, FSK modulācija. Ieslēdzot tikai uztvērēju, kas caur max232 pieslēgts pie COM`a, terminālī redzami kautādi random simboli- troksnis:


    Savkārt ja raidītājs ir ieslēgts un sūta datus(no kontroliera), tad tie tiek saņemti bez traucējumiem. Periodiski sūtot simbolus ar intervālu 0.1s troksnis nav redzams vispār, tikai tad uzkarās termināls.

    Vai tā ir jābūt? Varbūt kādam ir pieredze ar šiem moduļiem?

  2. #2
    Moderator
    Jan 2009
    Rīga
    4,423

    Kā sauc to mikreni kura tur uzlodēta virsū?

  3. #3
    Senior Member
    Mar 2007
    1,600

    Periodiski sūtot simbolus ar intervālu 0.1s troksnis nav redzams vispār
    Nu tak manuaalii skaidri rakstiits:


    Vari proveet shito fiichu likvideet, bet tad raidiitaajs nepaartraukti straavu teerees.

  4. #4
    Junior Member
    Dec 2012
    20

    Kā sauc to mikreni kura tur uzlodēta virsū?
    Bez nosaukuma.

    Nu tak manuaalii skaidri rakstiits:


    Vari proveet shito fiichu likvideet, bet tad raidiitaajs nepaartraukti straavu teerees.
    Tas ir rakstīts par raidītāju. Es prasu vai tā ir uztvērēja normāla darbība.

  5. #5
    Senior Member
    Apr 2007
    2,088

    Nu tak manuaalii skaidri rakstiits:
    3978

    Vari proveet shito fiichu likvideet, bet tad raidiitaajs nepaartraukti straavu teerees.
    Upd: Pārlasīju, sapratu, ka tas par standby attiecas tikai uz raidītāju. Tad man nav ideju, kāpēc, ja nu vienīgi tiešām radio traucējumu fons ir pietiekams, lai raidītājs to uztvertu. Var pārbaudīt barošanu, vai tā ir pietiekami tīra.

    Vienkāršs fiksais labojums būtu protokola līmenī ieviest ziņojuma sākuma indikāciju, katras pārraides sākumā sūtīt "XXXXX" vai ko tādu, kas troksnī rastos ar mazu varbūtību.

  6. #6
    Senior Member
    Mar 2006
    2,423

    Leetie modulji ir taisiiti uz superregjeneratora baazes, taa kaa troksni bez signaala shie var sataisiit cik tik vajag, jo iipashi ja kjiinieshi ir ietaupiijushi visu iespeejamo.

    Vai taa ir normaala uzvediiba tieshi shim modelim, zina dievinsh un pashi kjiinieshi. Datashiitaa shie neko praatiigu uzrakstiijushi nava, var meegjinaat pajautaat razhotaajam pa taisno.
    >kaspich par bazaru atbild un nodrshina chetru ciparu balvu fondu

    Tikai vot neatbild vis.

  7. #7
    Junior Member
    Dec 2012
    20

    Acīmredzot vienīgais risinājums ir likt klāt kontrolieri uztvērēja galā un ieviest indeksāciju. Tā laikam sanāk ja grib pa lēto . Tikai nesaprotu kapēc terminālis karās no tās datu plūsmas.

  8. #8
    Senior Member
    Mar 2007
    1,600

    Terminaalis var uzkaarties tikai pats peec savas iniciatiivas.
    Varbuut datu buferis paarpildaas a varbuut kautko no taas zupas interpretee kaa vadiibas komandas.

    PS. rekur jau citi arii pamociijushies ar tiem shtruntiem:
    http://easyelectronics.ru/radiomodul...resheniya.html

  9. #9
    Junior Member
    Dec 2012
    20

    Terminaalis var uzkaarties tikai pats peec savas iniciatiivas.
    Varbuut datu buferis paarpildaas a varbuut kautko no taas zupas interpretee kaa vadiibas komandas.

    PS. rekur jau citi arii pamociijushies ar tiem shtruntiem:
    http://easyelectronics.ru/radiomodul...resheniya.html
    Kāds var izskaidrot šo?

    Нашел — если отправить 255, то канал поднимается сразу же и шлет дальше данные без ошибок вообще.

    Es nesapratu kādā sakarā sūta 255? Sūta kā char? Un kas un kapēc tad notiek? Tā ir iebūvētā komanda tajā raidītājā? Slikti saprotu pa krieviski. Man nebija nekādu problēmu, ka nepareizie simboli nāktu, vai ka nepareizi tiktu uztverti. Problēma ir tikai tā pļura, kas gāžās kad neraida.

  10. #10
    Moderator
    Jan 2009
    Rīga
    4,423

    Uztvērējam ir kaut kāda automātiskā regulēšana (kipa AVG vai tml) un tajā pat laikā nac sqeltch iestādāms. Tad kad tu neko neraidi, tad jamais klāusās "šņākoni" un pū pa datu pinu uz tavu seriālo portu. Tas 255 is domāts: nosūtīt 0xFF simbolu. Principā lai dabūtu daudz maz stabilus sakarus klāt jāiemauc arī error detection/error correction. Tur ir dažādi algoritmi. Tieši tas ar ko mikrokontrolieris varētu nodarboties.

    Interesei paskaties izejas kodu priekš šitā verķa PDF programmēšanas dokumentā.
    Tur ir tāds sākums:
    :
    RF12_SEND(0xAA);//PREAMBLE
    RF12_SEND(0xAA);//PREAMBLE
    RF12_SEND(0xAA);//PREAMBLE
    RF12_SEND(0x2D);//SYNC HI BYTE
    RF12_SEND(0xD4);//SYNC LOW BYTE
    RF12_SEND(0x30);//DATA BYTE 0
    RF12_SEND(0x31);//DATA BYTE 1
    Sākumā tiek nosūtīts sync dati (0xAA;0xAA,0x2D;0xD4) lai uztvērējs saprot kas notiek. Ja uztvērējs saprot, tad tiek sūtīti tavi dati (0x30 (space simobls) 0x31 ("1" simbols).
    Uztvērējs tev to tad dos ārā to kas sākas ar data byte 0 utt. Preamble un Sync nedos.

    Tava uztvērēja konstrukcija ir salīdzinoši tupa un tev pašam jānodrošina lai uztvērējs saprot kas notiek. Vai nu paeksperimentē ar sync patterniem un uztvērēja softs sāk tālāk sūtīt/apstrādāt saņemots datu tikai pēc tam kad ir korekti saņemis sākumu, vai arī liec lai to dara mikrokontrolieris. Kādu sync pattern sūtīt lai strādātu stabili? To eksperimentālā kartā janoskaidro. Tā ka uz priekšu

+