Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6439
MCP23S17 expandera SPI savienojums -
+
1 2

thread: MCP23S17 expandera SPI savienojums

  1. #11
    Senior Member
    Nov 2005
    Latvija, Kuldīga
    1,059

    Pullupus var iesēgt/izslēgt. Padari par izejām, cik tur darba izmainīt programmā, lai pārbaudītu. Katrā ziņā noteikums, ka loģikām neizmantotās ieejas gaisā neatstāj.
    Vēl variants- pieslēdz arī resetu. Čeko atpakaļdatus no mikrenes. Es kaut kad spēlējos ar spi, nebija nekādas vainas. Tas gan bija ar citām mikroshēmām.
    Signalizācijas, videovērošanas ierīkošana Kuldīgā.
    Temperatūras, gaisa mitruma, atmosfēras spiediena u.c. mērījumi, to publicēšana internetā. Data logging.
    http://narodmon.ru/1191

  2. #12
    Senior Member
    Jun 2006
    Cēsu novads
    986

    Pacēlu augšā vecās lietas. Izrādās SPI līnijās esmu salicis nevis 75 omus, bet gan 200 omus. Šķiet, tā bija mazākā iespējamā R vērtība, kas ļāva nofiltrēt traucējumus. Pamēģini palielināt rezistoru vērtības.

  3. #13
    Senior Member
    Mar 2011
    1,119

    Vai pareizi sapratu - rezistori ir virknē?

  4. #14
    Senior Member
    Jun 2006
    Cēsu novads
    986

    Jā, virknē.

+