    Kā pasargāt nulles vadu no pārrāvuma? Ka pasargāt elektrotehniku un galu galā māju.

  2. #2
    Member
    Sep 2011
    55

    Lieta tāda kad ir vajadzība pēc jaudas sadalījumā pa fāzēm. Pievads ir pie garāžās 3x16A tad no garāžas atnāk līdz mājai apm. 15m. Majai ir 30gadu un ir bailes ka varetu pārtrūkt nulle. Ko darīt sirdsmieram?

  3. #3
    Junior Member
    Nov 2017
    22

    Atkārtotais zemējums. Pie mājas sadzen zemē stieņus zemējumam. Uzstādi aizsardzību lai atslēdzas elektrība ja pazūd nulle. Var izmantot magnētisko palaidēju ar spoles barošanu no 1 fāzes. Ja nulle pārtrūks kontaktors atslēgs visas 3.fāzes. Bija arī elektronisks verķis,marku neatceros,dikti sen liku.

  4. #4
    Senior Member
    Mar 2011
    736

    Kontaktors ir slikts variants, piemēram, gadījumā, ja uz vienas fāzes ar kontaktoru būs izslēgts kompis, bet uz citas - ieslēgts gludeklis. Uz gludekļa nokritīsies spriegums, bet uz kompja un kontaktora būtiski pieaugs. Kompim barošanas bloks sadegs uzreiz, kontaktoram spole pēc laika. Ja gribi aizsardzību tad jāņem fāzu nesimetrijas relejs, kurš uzmana visas trīs fāzes un ar to jādarbina tas kontaktors. Pazūdot nullei simetrija aizšļūks un viss izslēgsies.

  5. #5
    Member
    Sep 2011
    55

    A uz katru fazi uzliekot pa sprieguma relejam nebus lidzets parsprieguma gadijumos?

  6. #6
    Senior Member
    Mar 2011
    736

    Kas Tavuprāt ir sprieguma relejs?
    Mnu, ja jebkuram no parastiem trim relejiem atslēdzoties, atslēgsies arī mājas ievads, nu, jā, Tu būsi uztaisījis vismaz kaut kādu aizsardzību. Bet cik tā būs korekta? Pie kāda sprieguma šie releji izslēgsies? Plus stāsts ir tas pats iepriekš minētais - ja Tev katrs relejs atslēgs savu fāzi, kas notiks iepriekš minētajā gadījumā ar kompi un gludekli? OK, nu, ja gludeklis nosēdinās spriegumu tik zemu, ka atslēdzas relejs, jā, atslēgsies tā viena fāze un tad arī otra. Bet vai pa to laiku jau nebūs par vēlu?
    Lūk, šis ir piemērs par ko runāju, sprieguma kontroles relejs.
    http://www.lasma.lv/market/lv/prod/1...min-30-99-umax
    Tu uzstādi pie kāda sprieguma tas vispār ieslēdz Tavu mājas ievadu, kāda ir pieļaujamā atšķirība fāzes spriegumos un kāda ir ieslēgšanās aizture. Izejā kontaktors uz mājas ievadu. Viss.

  7. #7
    Member
    Sep 2011
    55

    Ja domāju tieši šādus relejus. Nezināju kā korekti šos dēvē. Sanāk ja tādi stāvētu uz katras fāzēs nulles pārrāvuma gadījumā šie nepaspetu no reaģēt? Tad varbūt drošāk būtu pavasarī ierakt jaunu kabeli un papildus tam paris reizes nodublet to nulli lai ir lielāks šķērsgriezums tieši nullei? Pieņemu ka ari sie releji nebus letaki ka kabelis.

  8. #8
    Member
    Sep 2011
    55

    Redzēju youtube šo krievu video un tamdēļ jautāju vai ta tas darbotos - как спасти свои дом от обрыва нуля и перенапряжение сети

  9. #9
    Senior Member
    Mar 2011
    736

    Tas relejs taču skata visas trīs reizē, plus tasnav pārsprieguma relejs, bet gan uzmana tieši fāzes sprieguma samazināšanos.

  10. #10
    Senior Member
    Dec 2009
    Ventspils
    541

    Tomēr visdrošākais , kā jau teica , atkārtotais zemējums. Ja nu tomēr tik milzīgas bailes, tad ierīko nelielu zemējumu, bet aizsardzības releja spoli slēdz starp nulli (jau mājas pusē) un zemējumu. Brīdī, kad nomirs (pārtrūks) nulle, tajā parādīsies spriegums pret zemi, sevišķi nesimetrijas gadījumā.

+